Name:あくあ  2023/07/18(火) 15:24:55 
類似問題:平成25(2013)年度(T−1−27)のちょっと変形した問題なので、試算してみました。


また、色々と悩んだ結果も書いておきます。
1.系統電源の喪失確率 0.05 ・・・・・(1)
2.自社内事故による系統誤遮断確率 0.10 ・・・・・(2)
3.自家用発電機の故障確率 0.05
自家発2台の信頼度:1-(1-0.95)(1-0.95)=0.9975
これより故障する確率は、1-0.9975=0.0025となる。・・・・・(3)

よって、
(1)系統電源の喪失と(3)自家用発電機の故障率:0.05×0.0025=0.000125
(2)自社内事故による系統誤遮断と(3)自家用発電機の故障率:0.10×0.0025=0.00025
となる。

電源システムが1年間の間に停電する確率は、
0.000125+0.00025=0.000375≒3.75×10-4
となり、この確率に最も近い値は、B3.6×10-4となる。