総監択一正解を語る臨時掲示板2023
2023(令和5)年度技術士第二次試験総合技術監理部門の択一問題正解を語る掲示板です。
後に続く受験生のためにも、正解選択肢が何番かというだけでなく、正解と考える根拠なども示していただけるとありがたいです。
<お断り>
問題文を提示した私の書き込みの日付が7月13日になっていますが、これは試験後すぐに臨時掲示板を開設できるように、
問題文がまだ入手できていない時点で問題番号と「問題文提供をお待ちしています」というメッセージだけを表示して仮開設
したため、その後問題文をご提供いただいて修正した後も、最初の投稿日時のままになっているものです。決して試験前に
問題文を不正入手したものではありませんので、くれぐれも誤解なきようお願いいたします。世の中いろんな人がいる…^o^;
[ HOME|掲示板TOP|ツリー表示|一覧表示|トピック表示|記事検索|
携帯用URL ]
[ スレッド内全7レス(親記事-7 表示) ]
<<
0
>>
[32] |
32 | Name:APEC 2023/07/13(木) 14:52:02 |
|
|
[80] |
Re: 32 | Name:柏人 2023/07/16(日) 21:29:32 |
|
|
[142] |
Re: 32 | Name:ラーメンマン 2023/07/17(月) 07:57:59 |
|
|
[172] |
Re: 32 | Name:メッサーラ 2023/07/17(月) 20:06:55 |
|
|
[178] |
Re: Re: 32 | Name:ま 2023/07/17(月) 22:18:10 |
|
|
[183] |
Re: 32 | Name:メッサーラ 2023/07/18(火) 09:27:54 |
|
|
[194] |
Re: Re: 32 | Name:都市計画・総監 2024/01/03(水) 23:28:29 |
|
|
<<
0
>>
このスレッドに書きこむ
[ HOME|掲示板TOP|ツリー表示|一覧表示|トピック表示|記事検索|
携帯用URL ]
この電源システムには,交流1系統が接続されており,1年の間にこの系統電源を喪失する確率は0.05であると電力会社からは説明されている。また,自社内での事故によりこの系統を遮断してしまう可能性が指摘されており,1年の間にこの系統を遮断してしまう確率はO.10と見積もられている。ただし,この電源システムには,予備の自家用発電機が2台接続されており,そのうち1台でも稼動できれば停電を免れることができる。これら自家用発電機の起動要求時の故障確率(デマンド故障確率)は,どちらも0.05であるとする。
なお,この計算では,事故や故障等のそれぞれの事象発生は互いに独立であるものとする。
@ 3.6×10-2
A 3.6×10-3
B 3.6×10-4
C 3.6×10-5
D 3.6×10-6